Forum

AM2301 an einen ESP...
 
Benachrichtigungen
Alles löschen

AM2301 an einen ESP8266 anschliessen

   RSS

0
Themenstarter

Anschluss eines AM2301 1-Wire Temperatur- Luftfeuchtigkeits- Sensors

Unser Lieferumfang des AM2301 1-Wire Sensors umfasst

  • AM2301 Temperatur- Luftfeuchtigkeits- Sensor
  • 4,7KΩ Pull Up Widerstand

und wird wie folgt angeschlossen

Hinweis: Der AM2301 benötigt eine Spannungsversorgung

  • von 3,3 bis 5,2 Volt
1 Antwort
0
Themenstarter

ESP8266 connect AM2301 Sensor
ESP8266 Anschluss

Der Anschluss eines AM2301 über 1-Wire Bus an einem ESP8266 ist denkbar einfach. Der AM2301 1-Wire Sensor erlaubt Versorgungsspannungen von 3,3-5,2 Volt und kann somit direkt mit der 3,3 Volt Spannung eines ESP8266 betrieben werden.

  1. Pin1 schwarz des AM2301 wird mit GND (3,3V-) des ESP8266 verbunden
  2. Pin2 gelb des AM2301 1-Wire Signal wird miet einem GPIO des ESP8266 verbunden. Der 1-Wire Bus benötigt einen 4,7KΩ Pull Up Widerstand. Der Pull Up Widerstands  wird zwischen Signal (gelb) und 3,3V (rot) geschaltet
  3. Pin3 rot wird mit VCC (3,3V+) des ESP8266  verbunden

Grundlegend wird der Pull Up Widerstands stets zwischen VCC (Plus) der MCU, hier im Beispiels ESP8266 und dem jeweiligen GPIO  beschaltet.

ESP8266 connect

The AM2301 1-wie Sensor supports a voltage range from 3.3V up to 5.2V. Therefore an AM2301 Sensor can be connected directly to an ESP8266 Module, only a 4K7Ω Pull Up Resistor is required. 

  1. Pin1 / black wire must be connected to GND of ESP8266
  2. Pin2 / yellow wire is the Signal, connected to a GPIO of ESP8266. The 1-Wire Bus requires a 4K7Ω Pull Up resistor, which is connected between Signal (yellow) and 3.3V+ (red)
  3. Pin3 / red wire VCC must be connected to 3.3V+ of the ESP8266

The Pull Up Resistor could be connected directly on MCU (ESP8266) 3.3V and GPIO. 

EI-OT 1-wire Module connect AM2301 Sensor
EI-OT 1-wire Module 

Der Anschluss eines AM2301 über 1-Wire Bus am EI-OT 1-Wire Modul ist denkbar einfach. Der AM2301 1-Wire Sensor erlaubt Versorgungsspannungen von 3,3 Volt und kann somit direkt mit der 3,3 Volt Spannung des EI-OT 1-Wire Modul betrieben werden.

  1. Pin1 schwarz des AM2301 wird mit GND Klemme des EI-OT 1-Wire Moduls verbunden
  2. Pin2 gelb des AM2301 wird mit der SI0 Klemme (GPIO0) oder alternativ mit SI2 Klemme (GPIO2) des EI-OT 1-Wire Moduls verbunden
  3. Pin3 rot wird mit 3V3 des EI-OT 1-Wire Moduls  verbunden

 

EI-OT 1-wire Module

The AM2301 1-wie Sensor supports 3.3V power supply Therefore an AM2301 Sensor can be connected directly to an EI-OT 1-wire Module.

  1. Pin1 / black wire must be connected to GND Screw Connector of EI-OT 1-wire Module
  2. Pin2 / yellow wire must be  connected to SI0 (GPIO0) or SI2 (GPIO2) of the EI-OT 1-wire Module
  3. Pin3 / red wire  must be connected to 3V3 of the EI-OT 1-wire Module
Diese r Beitrag wurde geändert Vor 2 Jahren 2 mal von admin
Teilen: